对网上那些出于善意的批评,对互联网监督,不论是对党和政府工作提的还是对领导干部个人提的,不论是和风细雨的还是忠言逆耳的,我们不仅要欢迎,而且要认真研究和吸取。

《湘问》是湖南日报报业集团新闻客户端“新湖南”的重点频道之一,由湖南日报舆论监督部、华声在线新闻网站(voc.com.cn )、湖南日报社新媒体中心联合主办,是媒体融合下的党媒移动问政、监督、咨询平台。《湘问》频道与湖南日报“社情民意”版、华声在线“投诉直通车”栏目在人员、后台、数据库、采编流程上互通互融,形成党报、党网、党端于一体的融媒体平台。

茶陵县茶陵茶祖110千伏变电站选址不符合法律法规

时间:2023-12-18

涉及单位:电力公司

地区: 湖南省,株洲市,茶陵县

尊敬的茶陵县政府领导

茶陵茶祖110千伏变电站选址不合理不合法

一、根据《中华人民共和国城市电力规划规范》

3基本规定

3.0.1城市电力规划应符合地区电力系统规划总体要求,并应与城市总体规划相协调。

3.0.2城市电力规划编制阶段、期限和范围应与城市规划相一致。

3.0.3城市电力规划应根据所在城市的性质、规模、国民经济、社会发展、地区能源资源分布、能源结构和电力供应现状等条件,结合所在地区电力发展规划及其重大电力设施。

3.0.4城市变电站、电力线路等各类供电设施的设置应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB8702和《环境电磁波卫生标准》GB9175电磁环境的有关规定。

3.0.5规划新建的各类电力设施运行噪声及废水、废气、废渣三废排放对周围环境的干扰和影响,应符合国家环境保护方面的法律、法规的有关规定。

茶陵茶祖110千伏变电站选址没有达到以上标准。

二、茶陵茶祖110千伏变电站选址,城市用电负荷按法律标准预测了没有?不是评电力公司随囗说6栋与7栋后面是负荷中心区。

《城市电力规划规范》城市用电负荷

4.1城市用电负荷分类,

4.1.1城市用电负荷按城市建设用地性质分类,应与现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137所规定的城市建设用地分类相一致。城市用电负荷按产业和生活用电性质分类,

可分为第一产业用电、第二产业用电、

第三产业用电、城乡居民生活用电。

4.1.2城市用电负荷按城市负荷分布特点,可分为一般负荷(均布负荷

4.2城市用电负荷预测

4.2.1城市总体规划阶段的电力规划负荷预测宜包括下列内容:

1市域及中心城区规划最大负荷;

2市域及中心城区规划年总用电量;

3中心城区规划负荷密度。

4.2.2城市详细规划阶段电力规划负荷预测宜包括下列内容:

1详细规划范围内最大负荷;

2详细规划范围内规划负荷密度。

4.2.3城市电力负荷预测应确定一种主要的预测方法,并应用其他预测方法进行补充、校核。4.2.4负荷同时率的大小,应根据各地区电网用电负荷特性确定。4.2.5城市电力负荷预测方法的选择宜符合下列规定:

1城市总体规划阶段电力负荷预测方法,宜选用人均用电指标法、横向比较法、电力弹性系数法、回归分析法、增长率法、单位建设用地负荷密度法、单耗法等。

城市详细规划阶段的电力负荷预测,一般负荷(均布负荷)宜选用单位建筑面积负荷指标法等;点负荷宜选用单耗法,或由有关专业部门、设计单位提供负荷、电量资料。

4.3负荷预测指标

三、茶陵茶祖110千伏变电站选址不符合:《城市电力规划规范》7.2.3的规定。

城市变电站规划选址,应符合下列规定:

1应与城市总体规划用地布局相协调;

2应靠近负荷中心;

3应便于进出线;

4应方便交通运输;

四、茶陵茶祖110千伏变电站选址不符合:《35kV-110K变电站设计规范》GB50059以下条例:

第1.0.3条 根据多年来电力建设方面的经验教训,正确处理近期建设与远期发展的相互关系是必要的,目的是使设计的变电所能获得最大的综合经济效益。并补充了应根据工程的5—10年发展规划进行设计。上述年限是指工程预定投产之日算起的5~10年。并要适当考虑今后变电所在布置上有再扩建的可能性。

第1.0.4条 本条强调建设标准应根据国情综合考虑需要与可能。标准既不过低,影响安全运行,又不过高,脱离经济实际。

第1.0.5条 本条强调变电所的设计应执行国家节约用地的政策。

第二章 所址选择和所区布置

第2.0.1条

一、变电所靠近负荷中心是变电所址选择的基本要求。有利于提高供电电压质量、减少输电线路投资和电能损耗。

四、所址应尽可能地选择在靠近铁路、公路和河流交通线附近,便于主要设备的运输及对变电所的管理。

五、综上条例茶陵茶祖110千伏变电站选址严重违法违规。另我们的房子已建成了10年,你变电站选址在后。根据法律法规应征求周围居民的意见,现朝阳新城及周围公民有400多名代表签字盖章,代表万名公民的民事权益,坚决反对茶陵茶祖110千伏变电站选址6栋与7栋后面不到2米处,不合理,不合法,不合规。真正的负荷中心区在茶陵县西环,高压线到茶陵西环茶水路边落地,符合《35千伏一110千伏变电站设计规范》笫2.0.1条:第四项。

另茶陵西环半经范围之内这两年现开发了:赤松商业衔,青云商业街,步云商业街,望云商业衔,茶祖商业街,思源学府学区,思源学校,犀城大道,茶水大道,居然之家,东阳商业街,朝阳商业衔,中心嘉园,东阳凯悦,等等还有正建设的居民区,都是在茶陵县西环茶祖半经范围之内。

电力公司选址朝阳新城6栋与7栋后面,南边全是90年代自建的居民区,没有新建一个小区,5一20年没有发展的空间。不要负荷预测,就评肉眼一看就可知。那里是负荷中心区。不是评电力公司一家说了算,是负荷中心区就是。

株洲市茶陵县朝阳新城及周围居民代表

2023年12月18 日



投诉反馈,及时掌握

已回复

声明:

1.以上内容仅代表投诉者本人,不代表湘问·投诉直通车立场。

2.未经授权,本平台案例禁止任何转载,违者将被追究法律责任。

发布评论

上传图片 支持jpg,gif,png等格式,5M以内

    部门回复列表

    • 太多的无奈 2024-01-11 17:02:58

      网友,您好!
      您反映的问题,国网茶陵县供电公司高度重视,现将有关情况回复如下:
      该变电站新建项目和选址已通过湖南省发展和改革委员会、茶陵县政府部门及国网湖南省电力有限公司的立项选址审查,并取得湖南省发展和改革委员会下发的湘发改能源〔2022〕905号文,国网湖南省电力有限公司下发的湘电公司函发展〔2022〕124号文。且该选址已经由政府各行政部门审查同意,符合各项审批要求。
      同时,该项目由国网株洲市供电公司委托有资质的第三方鉴定机构湖南瑾杰环保科技有限公司于2022年8月22日对茶祖变电站址及周围多个敏感点进行环评预检测,检测噪音值昼间最高为43.9dB,夜间最高为41.6dB,均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)5.1条:“1类声环境功能区(居民住宅)环境噪音限值昼间为55,夜间值为45”的要求,且环评检测取得了株洲市生态环境局下发的株环评辐表〔2023〕31号批复,故不存在变电站建设位置不合理,变电站噪音及电磁辐射对周边居民有影响等问题。
      国网茶陵县供电公司
      2024年1月10日