地区: 湖南省,张家界市,慈利县

2022年4月,220kv江盘高压线95号水泥杆至96号铁塔之间在建沪慈高速公路,预测高压线离高速路较低,为了排除安全隐患,高速公路办出资委托张家界市电力局整改高压线,将95号水泥杆改为铁塔,在95号铁塔至96号铁塔之间横向南面增加一铁塔用来抬高高压线(原高压线是东西直线走向),将原走直线的高压线现整改成线路“Z”字形,并将96号铁塔侧身向北移动,导致原铁塔的中心点向北移动八米,为了平衡,防止电线拉坏铁塔边角,又将96号铁塔北面高压线挂臂加长,加之97号是水泥杆,96号铁塔处两边的高压线在原来的基础上向外张开,加之97号是水泥杆,水泥杆时间久,并己老化,加之两侧边线向外张开,严重的存在着揭水泥杆帽的危险,为了安全起见,高压线只好放低原有的高度,在没有经过任何协商和告知的情况下,将原本不经过居民楼的高压线跨越两居民楼,离甲居民楼顶大约五至六米高,离乙居民楼顶高大约四至五米高,离乙居民楼左前竹林不足1.5米高,吹风下雨随时都有竹尖触碰高压线的危险,加之竹林边是人民日常生产生活中进出必经之路,外面紧临乡村公路,存在如此强大的安全隐患,他们不但没有发现,居然己经通了高压电,给我们的日常生产生活产生了严重的安全隐患,民生问题带来了许多担忧和麻烦,以及更多不必要的烦恼,更不把安全生产工作落实到实处,也不吸取划龙舟都被雷击的经验教训,更不用说把高压线架到人民群众日常生产生活的必经之处,所产生的危险可想而知,真的是不顾百姓安危,漠视群众利益,居民的安全谁来担保?房屋以后整改,翻修怎么办呢?平日房屋要是维修漏雨怎么干?屋顶上换瓦施工安全责任谁来担保?高压线下是不允许任何建筑设施的,相关法律法规也规定了架空电线是不允许经过屋顶的,可拿着居民楼前南方大片无人区不用,从增加的铁塔到97号水泥杆之间可以直线连接走直线路图,偏偏将高压线跨越居民楼顶,情之合理?更不用说搞表面工程,砍居民竹子了事,莫视相关法律法规,无法无天,这种只顾眼前,不顾长远利益,民生问题及安全保障的做法确实不可取,现要求将高压线移出居民楼顶,确保高压线离居民楼的安全距离符合现在的法律法规,早日排除安全隐患,早发现,早排除,早预防,早治理,不要强盗走了关后门,还居民一个安全,健康,详和的生活环境,让利益与民生共存,漠视安全,漠视群众利益,把安全与责任放在第一位,把服务为民的工作落到实处,把人民群众的心声放在心中,把责任与质量扛在肩上,时刻警钟长鸣,共创和协环境,不能拿安全生产喊口号,严格维护法律的纪律性和约束性,让法律在人人面前都平等!

投诉反馈,及时掌握

已回复

声明:

1.以上内容仅代表投诉者本人,不代表湘问·投诉直通车立场。

2.未经授权,本平台案例禁止任何转载,违者将被追究法律责任。

发布评论

上传图片 支持jpg,gif,png等格式,5M以内

    部门回复列表

    • 张家界供电检修公司 2022-06-17 09:55:56

      关于对“高压线整改后跨居民楼顶,距居民楼前竹林不足1.5米高”的回复

      网友:
      您好!根据您反映的问题,现回复如下:
      一、线路跨越基本情况
      220千伏江盘线于2000年12月建成投运。当时,该线路96号至97号杆塔段已跨越您的房屋。2018年,我公司工作人员在巡线时对该跨房处进行了拍照(附图1)。2020年,对该跨房处进行了通道激光扫描(附图2)。
      2022年3月,为配合高速公路建设,我公司对95号至96号杆塔段进行了迁改,线路路径得到了慈利县自然资源局、慈利县东岳观镇东市社区的审核确定(附图3)。您的房屋位于96号至97号杆塔段之间,不在本次施工范围内。迁改后,导线右移0.49米,96号至97号杆塔段导线弧垂降低3.7米。
      二、线路和房屋距离情况
      经我公司对跨越您房屋和邻居房屋的96号至97号杆塔段线路进行测距,确定输电导线弧垂最低点与您房屋屋顶的净空距离为8.9米,与您的邻居房屋屋顶的净空距离为11.6米。
      根据中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国质量监督检验检疫总局联合发布的《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB-50545-2010)规定,220千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米。
      因此,跨越您房屋的96号至97号杆塔段线路与您房屋的距离符合国家规定的安全标准。
      三、关于房屋翻修翻建问题
      电力设施属于社会公益性基础设施,机关、企事业单位和公民应当支持电网建设,保护电力设施。根据《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》《湖南省电力设施保护和供用电秩序维护条例》等规定:“任何单位和个人不得在电力设施保护区内兴建建筑物、构筑物,不得增加被电力线路跨越的建、构筑物的高度。否则不仅危害个人生命财产安全,而且危害电力设施安全和公共安全”。电力设施保护区内的建、构筑物,在取得相应的合法手续后,可进行翻修。