返回首页

关于对怡海星城排除火灾隐患的请求

投诉时间:2024-07-26

事发地区:湖南省,长沙市,天心区

涉及单位:住建局、街道、社区、物业

关于对怡海星城排除火灾隐患的请求住建局:

我们是怡海星城的一名普通业主,近年来,我们对怡海星城存在的重大消防安全隐患进行了详细调查,现就我们调查的隐患向贵局汇报如下,并请贵局依法履职,消除以下火灾隐患。一、消防通道问题;①消防环形通道不达标,消防车无法顺利通过。三期西共计三个消防环形通道,其中由一个消防环形通道将31、32、33、34四栋组成C组团,一个消防环形通道将38、39、40、41、42五栋组成 B组团、一个消防环形通道将46、47、48、49、50、51六栋组成 A组团。其中 C 组团和 B 组团西侧环形通道最窄处分别只有2.45米和3.4米,其中三期西32栋西只有2.45米宽,41栋西边消防环形通道现场只有3.4米宽,不满足消防设计要求,未按设计图纸施工,实际运行中大中型消防车无法通过。②组团内消防通道没有按标准硬化,消防通道宽度不够,影响消防车进入。49#-51#、41#-42#、32#-34#前面消防通道宽度现场只有2.0-2.5米作硬化处理,设计应不小于4米,且路口处,物业设置固定障碍物,堵塞消防通道;三期东57栋北面消防通道宽度现场只有2.0米,设计应不小于4米,路口处,物业设置固定障碍物,堵塞消防通道;③消防回转区地面未硬化,存在消防隐患。1#、7#、10#栋东尽头消防车回转区地面未硬化,且北面消防通道只有3米宽,不满足消防设计要求;④5#单元出口的消防通道有障碍物,过道及楼梯堆放杂物及保洁工具,消防登高面范围内停满电动车;⑤屋顶两单元之间通道不畅通,被消防管及各种电线电缆套管架体所阻挡;二、消防设施设备维护缺失问题;①消防管道油漆脱落,消防管道上大部分无消防标识,屋顶消防管保温材料破损及部分未做保温;②疏散指示、应急照明灯缺失严重,未按要求设置,物业公司坏掉一个拆除一个,楼道有用贴纸代替疏散指示灯,且部分疏散指示灯箭头指向错误,安全通道口疏散指示牌被遮挡。一期、二期、地下室应急照明灯和地面疏散指示灯大量缺失,特别是三期西人防工程地下室没有一个应急照明灯,且疏散指示灯指向部份错误;③大部分手提式干粉灭火器瓶身破旧、损坏,标签毁损、不清,报废、查询不到身份信息的灭火器仍在使用;④消防栓阀门锈蚀、卡死,消防箱门锁损坏,箱体锈蚀、锈穿,箱门锈蚀、变形打不开,消防栓头安装朝向错误,消防箱内,消防水带老化(特别是三期西人防工程地下室全部为2010年出产)、破损,消防枪缺失,消防启动报警按钮失效;一期、二期、三期西楼顶试射消防箱无一个完好;⑤常闭防火门闭门器、顺序器拆除、损坏,门体变形关闭不严;⑥楼梯通道部分送风口未装百叶外框;⑦部分桥架盖板缺失、或未盖好,导线电缆凌乱;⑧一期地下室风管破损不堪,大片缺失;⑨部分防火卷帘门锈蚀、功能丧失;⑩一、三期西电梯前室及过道无烟感器;⑾三期西人防地下室部分消防手报、声报缺失。三、防火隐患;①强弱电井堆满杂物及保洁工具,桥架穿楼板洞口处,无防火封堵,②个别楼栋保温材料不符合要求;57#屋顶、14#屋顶外墙、15#屋顶外墙;③地下室、屋顶电线电缆私拉乱接现象严重(如49栋地下室,拉明线至地上充电桩),有电线直接搭设在铁管上,未走桥架,个别桥架上部顶板渗水;电线接头铜线裸露;④屋顶两单元之间通道不畅通,被各种电线电缆套管架体所阻挡;⑤一期部分防火门材质不满足防火要求;⑥职工食堂、绿源超市、老年大学均在地下室负一层,未经消防验收,疏散口堵塞上锁。四、消防日常检查及隐患排查;①消防巡检记录作假,流于形式,每年一次消防联动检测未做;②未建立消防档案,③消控室操作人员无证上岗,晚上值班擅自关闭呼叫系统。④配电间、设备房无值班和责任人员标志牌或标志牌未更新。以上均为火灾隐患,尤为重要的是消防环行通道,这是小区消防最后一道防线,也是整改最难的问题,多次投诉未得到行动和处理,这是民生问题,消防救援大队已移交给你们住建局,请贵局多关注、关心我们小区1万多户业主的生命财产安全问题,望贵局重视,责令小区物业和开发商整改到位,救小区万民于水火!

投诉反馈,及时掌握
已回复

声明:

1.以上内容仅代表投诉者本人,不代表湘问·投诉直通车立场。

2.未经授权,本平台案例禁止任何转载,违者将被追究法律责任。

我要回复
    部门回复
    我要投诉