碧桂园八栋一楼阳台柱子全部开裂,敲开看里面没有钢筋。要求看主体报告以后发现,报告完全不符合规范,日期没有或者日期都有改正,严重渎职
声明:
1.以上内容仅代表投诉者本人,不代表湘问·投诉直通车立场。
2.未经授权,本平台案例禁止任何转载,违者将被追究法律责任。
关于邵阳碧桂园八栋一楼阳台柱子质量投诉的回复
收到网民关于邵阳碧桂园八栋一楼阳台质量投诉后,我们将相关问题反馈给了市建设工程质量监督站,质监站就网民反映的这一问题答复如下:
网民关于邵阳碧桂园八栋一楼阳台柱子实际为在钢筋混凝土构造柱外四周为造型需要再加一层200mm左右的加气混凝土砌块而组成的。从设计意图而言,该构造柱在竖向除承受其自重以外,不考虑其他竖向荷载,只承受水平荷载,起到一个构造作用。根据现行规范要求:设于填充墙内的构造柱施工时,柱顶预留的不小于15mm的缝隙,则为了防止楼板(梁)受弯变形后对柱的挤压(详见以下规范截图)。同时根据现场凿除后显示,本工程所在部位的构造柱引起开裂的主要原因是:因该钢筋混凝土构造柱外围所包砌的加气砌块与其上部的钢筋混凝土梁为不同的材料,两者的温度收缩系数不同而造成的,不存在结构性安全隐患,只需进行整改处理即可。