时间:2020-12-14
涉及单位:国家电网,政府
地区: 湖南省,株洲市,天元区


《湘问》是湖南日报报业集团新闻客户端“新湖南”的重点频道之一,由湖南日报舆论监督部、华声在线新闻网站(voc.com.cn )、湖南日报社新媒体中心联合主办,是媒体融合下的党媒移动问政、监督、咨询平台。《湘问》频道与湖南日报“社情民意”版、华声在线“投诉直通车”栏目在人员、后台、数据库、采编流程上互通互融,形成党报、党网、党端于一体的融媒体平台。

尊敬的各级政府领导:
我是株洲市天元区群丰镇长岭社区14组村民陈定香,近期国家电网220KV输电线路施工方在我家门口进出道路上修建高压铁塔。
首先,根据湖南省实施《电力设施保护条例》办法第十九条:新建架空电力线路一般不得跨越房屋,因受地理条件限制等原因确需跨越的,电力建设企业应当与房屋所有者协商,采取安全措施后,方可施工。现施工方未出任何公示,从未与房屋所有者进行任何协商,在房屋所有者毫不知情的情况下就进行野蛮施工,挡住了我家进出口的路,施工人员在我家附近到处随变大小便,生火取暖,威胁到了我们居住安全,严重影响了本人的生活与出行,侵犯了居民财产权。
第二据目测高压线会要穿越我家房屋与房前地坪。后经沟通此高压线路确实跨我们家房屋。
根据《中华人民共和国电力法》第二章一十六条:电力建设项目使用土地,应当依照有关法律、行政法规的规定办理;依法征收土地的,应当依法支付土地补偿费和安置补偿费,做好迁移居民的安置工作。及《中华人民共和国电力设施保护条例》第十五条:架空电力线路一般不得跨越房屋。对架空电力线路通道内的原有房屋,架空电力线路建设单位应当与产屋产权所有者协商搬迁。再及《中华人民共和国电力行业规程》,也规定送电线路不得跨越房顶为燃烧材料做成的建筑物。我家的房顶是用木领、木椽做成,完全符合《规程》中的燃烧材料做成的也达到了搬迁条件。
另外高压线边线外延15米属于高压线路的保护区(见《条例》第十条),《条例》明确规定了安全保护区域,并以法律的形式做了规定。也就是说凡在保护区内不允许存在建筑,换句话说,凡在建筑物上方安装电力设施,必须拆除相关建筑,这是一法律的形式规定的。在中国境内,任何人不得违反相关法律法规。既然在已有高压线下方不允许再建建筑物,那为何可以在已建建筑物上方架高压线?
如果高压线跨越房屋与房前地坪,安全隐患(断线、冰灾、雪灾、雷灾、地震等)可想而知,安全事故随时可能发生,怎么办??? 我家房屋今后不能升高,外墙不能装修怎么办???
长期居住在220千伏高压线下受到强大的电磁辐射污染,易遭受灭顶之灾.另外长时间受电磁辐射污染,使人易患癌症、超敏综合症等许多“奇奇怪怪”的疾病,客观上存在毁灭我们这一家可怜之人的隐患,怎么办???
不安全因素比比皆是,不胜枚举,让我家处在高压线保护区内后患无穷。
在法律面前人人平等,重点工程更应该注重安全规范。三峡工程这样的国家重点工程都是依法依规进行的。符合距离的电力线路发生杆塔倒塌、断线的事故也时有发生,如2008年1月雪灾,高压线断落击伤人员、房顶上触电身亡的事故大有人在,所以安全要高度重视,应以预防为主,不要亡羊补牢。根据《物权法》第三十五条“妨害物权或者可能妨害物权的,权利人可以请求排除或清除危险”的规定。《物权法》已经实施,国民财产受法律保护,法律是公正的。
法律保护的不仅仅是电力企业的权益,同时也保护国民的个人利益不受侵犯。我们支持地方的发展,但也请政府不要默默的侵害农民的权益。政府是人民的政府,应兼顾多方利益,政府本身也应该肩负起保护人民利益不受侵犯。我们的请求是:要么高压线改道,要么拆迁我家房屋给予经济补偿。
然而在我们得知情况之后找有关部门,得到的答复是:此线路跨房屋不拆迁没补偿。
我家很无奈,为什么受伤害的总是无辜的老百姓???
想起2008年的冰灾,还敢在220千伏高压线下居住吗?面对部门侵犯, 我们能怎么办??????敬请领导协调解决为盼!
声明:
1.以上内容仅代表投诉者本人,不代表湘问·投诉直通车立场。
2.未经授权,本平台案例禁止任何转载,违者将被追究法律责任。
关于220kV高压线跨越我家房屋的回复
2020年12月14日,天元区群丰镇长岭社区14组村民陈定香以“220kV高压线跨越我家房屋”在网上发帖,现将具体情况回复如下:
古亭~天元区中心变电站220千伏输电线路工程,是按照国家的安全技术数据标准,经过省级预测设计和省级现场查堪设计,均达到了国家的各项安全技术数据标准,经批准后实施的电力工程。
该项工程的建设管理单位是湖南省电网建设有限公司。
线路的T35-T36档内导线对地最小距离为23米,其中T35号杆前侧23米处线路右侧有房屋一栋,房屋距离线路边导线的最小净空距离为13.4米,满足相关的安全距离,满足环评要求。
陈定香本人不认可相关标准及测量结果,该户人家多次阻工,在施工单位施工多次受阻的情况下,乡镇各级多次参与协调,派出所将陈定香的母亲劝解离开施工现场,耐心细致的做思想工作。
至于陈定香反映的施工队野蛮施工、生活取暖、随地大小便等问题,经与施工队核实,没有此事。
陈定香家一条湘江大道辅道可以正常进出,施工队没有影响陈定香家正常出行。
关于高压线辐射、跨越陈定香家房屋一事。根据线路类比监测结果,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的4000Ⅴ/m、100μT的评价标准。按照中华人民共和国国家标准《110KV~750KV架空输电线路施工及验收规范》表A.0.2-1导线与建筑物之间的最小垂直距离220千伏,6(m)满足安全距离。
国网株洲供电公司